Bonjour à tous,
J ai un problème sur la porte de l escalier en partie commune.
Elle est équipée d une gâche électrique à impulsion et s ouvre en poussant gauche.
Je n arrive à enlever la clé du barillet que lorsque la serrure est fermé.
Sauf que cette porte doit resté ouverte pour que la gache électrique serve à quelque chose.
Et de plus, l idée était de pouvoir grâce à la clé d ouvrir le penne pour ouvrir si la gâche ne fonctionnait plus
Est ce qu il possible d inverser cette serrure?
Merci de vos réponses
Même si je ne suis pas très clair 😆.
[Fichier joint supprimé par l'administrateur]
Si la gâche électrique ne fonctionne plus suite à une coupure de secteur, celle-ci est désactivée automatiquement (gâche à rupture de courant), ce que tout électricien sait.
De ce fait, la sortie vers l'extérieur est toujours possible.
Attention : pour intervenir sur ce type d'installation, il faut y être habilité, car la responsabilité du prestataire est engagée.
vous n'arrivez pas plutôt à retirer la clé quand la serrure est déverrouillée ?
On dirait bien que son mécanisme est désynchronisé, personne ne l'a démontée ? Cette serrure permet normalement de rétracter le 1/2 tour à la clé et évidemment de sortir la clé serrure déverrouillée et verrouillée.
Sur un immeuble, je vous préconise de décaler la gâche d'un des points haut ou bas pour empêcher le verrouillage, comme ça ont peut toujours ouvrir à la poignée depuis l'intérieur (donc sans clés), c'est beaucoup plus sûr dans les situations de panique :wink:
Merci de vos réponses.
Effectivement, mon problème se résume à enlever la clé du barrillet lorsque la serrure est déverrouillé.
J ai acheté une serrure neuve chez û fabricant en amenant le vieux modèle et la même chose se produit.
Je ne trouve pas le mécanisme qui permet de désynchroniser le barrillet.
Est t il possible que la serrure ait un sens d ouverture?
La gâche électrique fonctionne très bien , j ai un badge vigik depuis l extérieur mais la clé restant sur le barrilet a, par le passé, empêché l ouverture de la porte car la serrure était verrouillé depuis l intérieur. J ai du appeler un voisin pour déverrouiller la serrure.
Attention, il existe deux variantes de cylindres TESA type TE5 (celui que vous avez).
Sur la première, le panneton (une fois la clef enlevée), est positionné à 18h35.
La seconde est à 18h30 (vers le bas à la verticale).
Essayez un autre cylindre, qui aurait le panneton positionné différemment de celui que vous avez....
Super ,merci pour l information.
Je vais acheter un cylindre Tesa pour essayer.
ATTENTION : vous avez déjà un cylindre TESA .
L'important est de savoir sa position de panneton actuelle, pour ne pas acheter le même ..........
Effectivement, j ai vu après avoir bien regardé que j avais un cylindre Tesa et j ai essayé avec un TE5 pour voir si il y avait une différence mais malheureusement non.
J ai l impression que la serrure est faite pour garder la clé sur le cylindre tant que ce n est pas verrouillé.
Ce type de serrure existe t il?
Je crois que vous ne comprenez pas mon explication....
Pouvez photographier vos cylindres, posés à plat , clef enlevée ?
Je vous transmets les photos.
Merci
[Fichier joint supprimé par l'administrateur]
Les pannetons de votre cylindre TESA , et de votre cylindre sans marque, sont décalés de 180 °, ce qui n'est pas normal.
Je vous conseille d'aller chez un quincailler de bâtiment, afin de procéder à un essai de fonctionnement, avec votre serrure.
Il est inutile d'aller chez une G S B , qui vend ses produits sous blister.
Bonjour,
Le problème est résolu tout simplement.
Vous avez raison sur le fait que les cylindres sont décalés de 180°.
Un cylindre neuf a permis de résoudre le mystère de la serrure.
Merci beaucoup.
Me reste une question en suspens, comment est ce que le panneton a pu se décaler de 180 °....
A bientot
".....Me reste une question en suspens, comment est ce que le panneton a pu se décaler de 180 °...."(Citation de Benjamin33)
Les pannetons sont généralement en alliage "fritté" (copeaux métalliques comprimés), et non en acier "massif". De ce fait, il est possible qu'une des deux encoches internes ait cédé par l'usure, et que le panneton, après rotation de 180 degrés, soit bloqué dans cette position.
Tenez compte qu'un cylindre TESA TE5 reste le début de gamme du fabricant, vu son prix très bas, sans compter la précision de ses clefs.....En copropriété, il faut impérativement choisir de la clef brevetée (duplication par carte ou par plan d'organigramme).