Forum de la Serrurerie

Coffres Forts => LES COFFRES-FORTS => Discussion démarrée par: benoit le Mars 19, 2013, 11:56:48 AM

Titre: Qualité de Tige Fileté Pour fixation fichet Carena
Posté par: benoit le Mars 19, 2013, 11:56:48 AM
 :)

j'ai besoin d'un conseil pour le choix de l'indice de résistance d'une tige fileté M24 et d'écrous.

la dalle n'étant pas assez résistante et la présence de terre sous celle-ci m'oblige a effectuer un gros plot de scellement en béton pour encrer le coffre.

= étoile composé de trois profil U acier de section 40x70mm et 600mm de longueur.

un trou triangulaire de 30cm de coté à été fait dans la dalle pour les travaux.
la terre à été retiré sous la dalle pour libérer un espace d'environ 50cm de profondeur et 60cm de diamètre.

Les trois profils après avoir été percés au centre pour recevoir la tige, vont être placé en étoile au fond du trou et boulonné à la tige fileté.
une fois que l'ensemble sera calé au fond du trou, je veille a ce que la tige soit bien à la verticale et dépasse suffisamment de la dalle, puis je coule béton.

une fois le tout séché, je viens placer le coffre sur la tige à l'aide de mes diables à relevage.
puis je le boulonne par l'intérieur avec une plaque de renfort.


Quel qualité de tige et écrou je dois prendre?

Mon scellement vous parait t'il bon?

je peux aussi tout simplement couler un plot de béton et y mettre un goujon expansif m24, mais je reste un peu sceptique(?)

Titre: Re : Qualité de Tige Fileté Pour fixation fichet Carena
Posté par: arsenelupin le Mars 19, 2013, 05:08:55 PM
Si je comprends bien , vous craignez que votre coffre soit arraché du sol , mais vous ne craignez pas qu'il soit ouvert ..........une fois ouvert , peut importe s'il est ancré à un rail SNCF , ou à une enclume de 220 kg ,
le type videra le coffre .
Il vaut mieux vous concentrer sur les" périphériques", accès au coffre , et sécurisation des ouvrants du bâtiment où sera fixé celui-ci, à plus forte raison si vous êtes au rez de chaussée .
Les vis , écrous et tiges filetées à haute résistance , sont référencées sous l'indice  résistance 10. 9 .