Catégorie d'utilisation. 1 seul grade ( degré ) :
Grade 1 : utilisation par des personnes très soigneuses et où il y a un faible risque de mauvaise utilisation
Endurance. 3 grades d'endurance sont identifiés :
Grade 4 : 25.000 cycles d'essai
Grade 5 : 50.000 cycles d'essai
Grade 6 : 100.000 cycles d'essai
Masse de la porte. 1 seul grade de masse de la porte est identifié :
Grade 0 : pas d'exigence de masse de la porte
Résistant au feu. 3 grades d'aptitude à l'utilisation sur des portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées sont identifiées :
Grade 0 : inapte à l'utilisation sur des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées.
Grade A : apte à l'utilisation sur des blocs-portes étanches aux fumées.
Grade B : apte à l'utilisation sur des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées à condition que la contribution des cylindres à
la résistance au feu des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées spécifiée soit prouvée de façon satisfaisante.
Sécurité des personnes. 1 seul grade de sécurité des personnes est identifié :
Grade 0 : pas d'exigence de sécurité des personnes
Résistance à la corrosion et température. 4 grades de résistance à la corrosion et d'exigence de température sont identifiés :
Grade O : aucune exigence de résistance à la corrosion ; pas d'exigence de température
Grade A : résistance élevée à la corrosion ; aucune exigence de température
Grade B : aucune exigence de résistance à la corrosion ; exigence de température : entre -25°C et + 65°C
Grade C : résistance élevée à la corrosion ; exigence de température : entre -25°C et + 65°C
Sécurité des biens relative à la clé. 6 grades de sécurité des biens relative à la clé sont identifiés :
Nombre minimal de variations effectives.
Grade 1 : 100
Grade 2 : 300
Grade 3 : 15.000
Grade 4 : 30.000
Grade 5 : 30.000
Grade 6 : 100.000
Résistance à l'attaque. 5 grades de résistance au perçage et à l'attaque sont identifiés :
Grade 0 : Pas de résistance au perçage, pas de résistance à l'attaque mécanique
Grade A : 3/5 min de résistance au perçage, résistance à l'attaque mécanique (sans extracteur)
Grade B : 5/10 min de résistance au perçage, résistance à l'attaque mécanique (sans extracteur)
Grade C : 3/5 min de résistance au perçage, résistance à l'attaque mécanique (avec extracteur)
Grade D : 5/10 min de résistance au perçage, résistance à l'attaque mécanique (avec extracteur)