crémone fercomatic

Démarré par timux, Aujourd'hui à 07:50:17 AM

« précédent - suivant »

timux

Bonjour,

Je remplace une ancienne crémone FERCO sur une porte en bois par une crémone FERCO Trimatic/Fercomatic ajustable avec prolongateurs.
Je n'avais malheureusement plus l'ancienne crémone au moment du montage, donc je n'ai pas pu relever la position exacte des anciens galets comme indiqué sur la notice FERCO.

Pour régler les prolongateurs, j'ai procédé ainsi :
- j'ai placé les galets au centre de leur oblong sur les prolongateurs ;
- puis j'ai positionné chaque galet à peu près au centre de l'ouverture de sa gâche existante sur le dormant.

Le problème est maintenant le suivant :
- la porte est actuellement bloquée fermée ;
- quand je baisse la poignée, les galets semblent aller vers la position de verrouillage et la porte se plaque davantage contre le dormant ;
- quand je lève la poignée, au contraire, le haut de la porte semble se libérer ;
- les galets ont un fonctionnement automatique à la fermeture

J'essaie de comprendre deux choses :
1. Est-ce que mon réglage initial des galets était mauvais, notamment le fait de les avoir placés au centre des gâches faute d'avoir les repères de l'ancienne crémone ?

2. Comment expliquer que le fonctionnement semble inversé : poignée vers le bas = verrouillage/placage de la porte, poignée vers le haut = libération ?
Je cherche surtout à :
- Débloquer la porte,
- Et un éclairage éventuel sur "l'inversement" apparent du fonctionnement du boitier.

Merci a tous
Si jamais @arsenelupin vous êtes dans le coin, je prends vos conseils qui ont toujorus l'air de bien fonctionner ;)